관 종류 - 동관
열교환기 설계 2주차 (냉장고 증발기) 증발기 종류 건식 핀코일식 증발기 핀 형상 - 플레이트형 관 종류 - 동관 휜의 면적 : 0.022 * 0.06 * 350개 = 0.462(㎡) 관 길이 : (0.015π * 15) + (0.29 * 16)= 5.3469(m) 관경 : 8(mm)
3. 부하계산
전열면적 A : 5.44㎡

Download : 열교환기 설계 2주차 (냉장고 증발기.ppt( 78 )




순서
관 길이 : (0.015π * 15) + (0.29 * 16)= 5.3469(m)

관경 : 8(mm)
1.냉매 물 성치 및 PH선도

열교환기 설계 2주차 (냉장고 증발기-6757_01.jpg 열교환기 설계 2주차 (냉장고 증발기-6757_02_.jpg 열교환기 설계 2주차 (냉장고 증발기-6757_03_.jpg 열교환기 설계 2주차 (냉장고 증발기-6757_04_.jpg 열교환기 설계 2주차 (냉장고 증발기-6757_05_.jpg
설명



열교환기 설계 2주차 (냉장고 증발기)
2. 증발기


체적 V : 0.763㎥



24시간당 개폐횟수 n : 54회 (여름철, 5인을 기준으로 하여 계산)

레포트 > 공학,기술계열
열교환기 설계 2주차 (냉장고 증발기, 증발기핀 형상, 증발기핀, 플레이트형, 동관, 휜의 면적, 관길이, 증발기 종류, 증발기, 부하계산
열교환기 설계 2주차 (냉장고 증발기)
열통과율 k : 0.23kcal/㎡h℃



4. 해석(LMTD, e-NTU)



증발기 종류
건식 핀코일식 증발기 핀 형상 - 플레이트형


Q1 = k * A * Δt = 0.23 * 5.44 * (26-(-18)) = 55.05kcal/h
휜의 면적 : 0.022 * 0.06 * 350개 = 0.462(㎡)

Q2 = E * V * n * 1/24 = 31.5 * 0.763 * 54 * 1/24 = 54.08kcal/h
개폐열량 E : 31.5kcal/㎥
온도차 Δt : 실내온도 - 냉동실온도





다.
Total 7,767건 1 페이지

검색

REPORT 73(sv75)



해당자료의 저작권은 각 업로더에게 있습니다.

cabletv.co.kr 은 통신판매중개자이며 통신판매의 당사자가 아닙니다.
따라서 상품·거래정보 및 거래에 대하여 책임을 지지 않습니다.
[[ 이 포스팅은 제휴마케팅이 포함된 광고로 커미션을 지급 받습니다 ]]

[저작권이나 명예훼손 또는 권리를 침해했다면 이메일 admin@hong.kr 로 연락주시면 확인후 바로 처리해 드리겠습니다.]
If you have violated copyright, defamation, of rights, please contact us by email at [ admin@hong.kr ] and we will take care of it immediately after confirmation.
Copyright © cabletv.co.kr All rights reserved.